Права 2-й группы электробезопасности при работе с мегаомметром и соответствие внутренних инструкций государственным нормам

Вопрос #11823

Создан 12.10.2025 07:04

Бесплатный вопрос
здравствуйте! у меня такая ситуация: работаю электромонтером 5 разряда со 2-й группой электробезопасности, и мы всегда сами работали с мегаомметром — прозванивали цепи, измеряли сопротивление изоляции, хотя раньше начальство прямо говорило, что это нельзя. теперь сменилось руководство, и у нас вышел спор по поводу обязанностей, не важно каких, и я в ответ сказал, что мне даже с мегаомметром работать запрещено! а они принесли какую-то распечатку из внутренней инструкции предприятия, где написано, что если это постоянные работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, то можно и со 2-й группой. я порылся в интернете, но не нашел никакого официального документа, который бы это подтверждал. везде пишут, что все с 3-й группой, а 2-я может либо охранять установку, либо работать только в присутствии человека с 3-й. у нас мегаомметры на 250 и 500В, оборудование до 1000В, работаем только с электродвигателями, в установки не залезаем. подскажите, пожалуйста, какой есть официальный документ по этому поводу, или наша внутренняя инструкция теперь выше государственных норм, или же начальство раньше или сейчас ошибается. спасибо
A
<h2 id="ii">Работа с мегаомметром при II группе электробезопасности</h2> <h3 id="_1">Анализ ситуации</h3> <p>Вы работаете электромонтером 5 разряда с II группой по электробезопасности и выполняете измерения сопротивления изоляции мегаомметром (250В, 500В) на оборудовании до 1000В. Новое руководство ссылается на внутреннюю инструкцию, разрешающую такие работы со II группой, если они выполняются в порядке текущей эксплуатации.</p> <h3 id="_2">Применимые нормативные положения</h3> <h4 id="_3">Требования к работе с мегаомметром</h4> <blockquote> <p>"Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду-допуску, кроме работ, указанных в пунктах 7.6, 7.8 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.28)</p> </blockquote> <h4 id="_4">Требования к группам электробезопасности</h4> <blockquote> <p>"Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности, член бригады - группу III по электробезопасности, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II по электробезопасности." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.3)</p> </blockquote> <h4 id="_5">Работы в порядке текущей эксплуатации</h4> <blockquote> <p>"К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: ... измерения, проводимые с использованием мегаомметра" (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 8.6)</p> </blockquote> <h4 id="_6">Соотношение внутренних и государственных норм</h4> <blockquote> <p>"Требования Правил, установленные для работников из числа электротехнического персонала, являются обязательными... Приведенные в приложении N 1 к Правилам требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 2.3)</p> </blockquote> <h3 id="_7">Выводы и рекомендации</h3> <ol> <li> <p><strong>Работа с мегаомметром требует III группы электробезопасности</strong> - из анализа нормативных документов следует, что для измерений мегаомметром требуется наличие III группы по электробезопасности, даже если работы выполняются в порядке текущей эксплуатации.</p> </li> <li> <p><strong>Внутренняя инструкция не может отменять государственные нормы</strong> - внутренние документы организации могут только ужесточать требования безопасности, но не ослаблять их. Если внутренняя инструкция разрешает работу с мегаомметром со II группой, она противоречит государственным нормам.</p> </li> <li> <p><strong>Ваше прежнее руководство было право</strong> - запрет на работу с мегаомметром при II группе электробезопасности соответствует требованиям законодательства.</p> </li> <li> <p><strong>Рекомендации</strong>:<br /> - Потребуйте от руководства официального документа, подтверждающего правомерность работы с мегаомметром при II группе<br /> - Пройдите обучение и аттестацию на III группу по электробезопасности<br /> - В случае отказа руководства соблюдать требования безопасности обратитесь в государственную инспекцию труда<br /> - При необходимости конфликтной ситуации рекомендуется проконсультироваться с адвокатом по трудовому праву</p> </li> </ol> <p>Работа с электроустановками связана с повышенной опасностью, поэтому соблюдение требований электробезопасности является обязательным для защиты вашей жизни и здоровья.</p> <p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>

12.10.2025 07:14