<h2 id="ii">Работа с мегаомметром при II группе электробезопасности</h2>
<h3 id="_1">Анализ ситуации</h3>
<p>Вы работаете электромонтером 5 разряда с II группой по электробезопасности и выполняете измерения сопротивления изоляции мегаомметром (250В, 500В) на оборудовании до 1000В. Новое руководство ссылается на внутреннюю инструкцию, разрешающую такие работы со II группой, если они выполняются в порядке текущей эксплуатации.</p>
<h3 id="_2">Применимые нормативные положения</h3>
<h4 id="_3">Требования к работе с мегаомметром</h4>
<blockquote>
<p>"Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду-допуску, кроме работ, указанных в пунктах 7.6, 7.8 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.28)</p>
</blockquote>
<h4 id="_4">Требования к группам электробезопасности</h4>
<blockquote>
<p>"Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности, член бригады - группу III по электробезопасности, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II по электробезопасности." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.3)</p>
</blockquote>
<h4 id="_5">Работы в порядке текущей эксплуатации</h4>
<blockquote>
<p>"К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: ... измерения, проводимые с использованием мегаомметра" (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 8.6)</p>
</blockquote>
<h4 id="_6">Соотношение внутренних и государственных норм</h4>
<blockquote>
<p>"Требования Правил, установленные для работников из числа электротехнического персонала, являются обязательными... Приведенные в приложении N 1 к Правилам требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 2.3)</p>
</blockquote>
<h3 id="_7">Выводы и рекомендации</h3>
<ol>
<li>
<p><strong>Работа с мегаомметром требует III группы электробезопасности</strong> - из анализа нормативных документов следует, что для измерений мегаомметром требуется наличие III группы по электробезопасности, даже если работы выполняются в порядке текущей эксплуатации.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Внутренняя инструкция не может отменять государственные нормы</strong> - внутренние документы организации могут только ужесточать требования безопасности, но не ослаблять их. Если внутренняя инструкция разрешает работу с мегаомметром со II группой, она противоречит государственным нормам.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Ваше прежнее руководство было право</strong> - запрет на работу с мегаомметром при II группе электробезопасности соответствует требованиям законодательства.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Рекомендации</strong>:<br />
- Потребуйте от руководства официального документа, подтверждающего правомерность работы с мегаомметром при II группе<br />
- Пройдите обучение и аттестацию на III группу по электробезопасности<br />
- В случае отказа руководства соблюдать требования безопасности обратитесь в государственную инспекцию труда<br />
- При необходимости конфликтной ситуации рекомендуется проконсультироваться с адвокатом по трудовому праву</p>
</li>
</ol>
<p>Работа с электроустановками связана с повышенной опасностью, поэтому соблюдение требований электробезопасности является обязательным для защиты вашей жизни и здоровья.</p>
<p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>
12.10.2025 07:14