Какое расстояние между складами для продуктов нужно чтобы избежать автоматического пожаротушения

Вопрос #5718

Создан 21.09.2025 10:06

Бесплатный вопрос
Здравствуйте, у меня вопрос насчет расстояния при строительстве двух складов, каждый площадью 1440 квадратных метров, для хранения продуктов. Каким должно быть расстояние между ними – 6 метров или 9 метров по длинной стороне, чтобы можно было обойтись без установки автоматической системы тушения пожара. Склады построены из минеральной ваты, и я слышал, что есть какие-то противопожарные нормы, которые это регулируют, но не уверен в деталях. Также интересует, влияет ли тип хранения продуктов на эти требования, например, если это скоропортящиеся товары.
A
<h2 id="_1">Определение противопожарного расстояния между складскими зданиями для хранения продуктов</h2> <h3 id="_2">Анализ ситуации</h3> <p>Исходя из предоставленной информации, ваши склады относятся к категории В по пожарной опасности (хранение продуктов питания), являются одноэтажными зданиями площадью 1440 м² каждый, построены с использованием минеральной ваты. Требуется определить минимальное расстояние между зданиями, при котором не требуется установка автоматической системы пожаротушения.</p> <h3 id="_3">Применимые нормативные требования</h3> <h4 id="_4">Категория пожарной опасности и требования к площади</h4> <blockquote> <p>"В | IV | С1, С2 | 2200 | 1200 | -" (Источник: СП 4.13130, Таблица 11)</p> </blockquote> <p>Для одноэтажных складских зданий категории В с IV степенью огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности С1-С2 максимальная допустимая площадь этажа между противопожарными стенами составляет 2200 м². Поскольку площадь каждого вашего склада (1440 м²) не превышает этого значения, <strong>автоматическая система пожаротушения внутри самих зданий не требуется</strong>.</p> <h4 id="_5">Требования к противопожарным расстояниям</h4> <blockquote> <p>"Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения" (Источник: Федеральный закон №123-ФЗ, Статья 69)</p> <p>"Расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6" (Источник: СП 4.13130, пункт 4.3)</p> </blockquote> <h4 id="_6">Минимальные расстояния и возможность их сокращения</h4> <blockquote> <p>"может применяться для обоснования сокращения значений, указанных в таблице 1 настоящего свода правил, но не менее чем 6 м, а до (от) зданий и сооружений IV степени огнестойкости класса C2 - C3 и V степени огнестойкости - не менее чем 10 м" (Источник: СП 4.13130, Приложение А, пункт А.1.1)</p> </blockquote> <h3 id="_7">Влияние специфики хранения и строительных материалов</h3> <h4 id="_8">Тип хранимой продукции</h4> <p>В предоставленных нормативных документах <strong>не обнаружено специальных требований</strong> к противопожарным расстояниям в зависимости от типа хранимых продуктов питания (скоропортящиеся или нет). Все склады для хранения продуктов относятся к категории В, и требования к ним унифицированы.</p> <h4 id="construction">Материал construction (минеральная вата)</h4> <blockquote> <p>"По горючести строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г1 - Г4)" (Источник: Федеральный закон №123-ФЗ, Статья 13)</p> </blockquote> <p>Минеральная вата относится к негорючим материалам (НГ), что является положительным фактором с точки зрения пожарной безопасности. Однако конкретное влияние материала на требуемое расстояние между зданиями в предоставленном контексте не регламентируется.</p> <h3 id="_9">Выводы и рекомендации</h3> <ol> <li> <p><strong>Для зданий I-III степени огнестойкости</strong> классов С0-С1 минимальное расстояние между складами может составлять <strong>6 метров</strong></p> </li> <li> <p><strong>Для зданий IV степени огнестойкости</strong> классов С2-С3 минимальное расстояние должно быть <strong>не менее 10 метров</strong></p> </li> <li> <p><strong>Точное определение требуемого расстояния</strong> зависит от:<br /> - Степени огнестойкости ваших зданий<br /> - Класса конструктивной пожарной опасности<br /> - Конкретных материалов construction и их пожарных характеристик</p> </li> <li> <p><strong>Для окончательного решения</strong> рекомендую:<br /> - Обратиться к проектной документации для определения степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности<br /> - Провести расчет пожарного риска с привлечением специализированной организации<br /> - Проконсультироваться с органами государственного пожарного надзора</p> </li> <li> <p><strong>Тип хранимой продукции</strong> (скоропортящиеся товары) не влияет на требования к противопожарным расстояниям между зданиями.</p> </li> </ol> <p>Учитывая сложность точного определения без полных данных о степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности ваших зданий, рекомендую обратиться к квалифицированному адвокату или специалисту по пожарной безопасности для детального анализа вашего конкретного случая.</p> <p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>

21.09.2025 10:15